土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于沉降缝堵漏的问题

关于沉降缝堵漏的问题

发布于:2012-02-04 11:45:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司应邀到珠海某重点工程沉降缝做现场堵漏演示,该工程大致情况如下:原设计上是沉降缝内填埋橡胶止水带,然后用油膏灌缝,现出现渗水,开始是用发泡剂堵漏,效果不行。
我公司根据实际情况,提出了刚柔结合的堵漏方案,现具体操作如下,给大家简单介绍一下,供兄弟伙们讨论下,以便大家提出中肯的意见,谢谢!!
一、准备工具
錾子、锤子、钢丝刷、抹布、刷子
二、准备材料
1.澳申捷邦渗透结晶堵漏剂(快速凝结,用于堵明水)
2.澳申捷邦渗透结晶防水材料(用于大面积涂刷,第一次抗渗达到1.2,二次抗渗大于0.8)
3.水泥基聚合物防水涂料(JS,一布三涂)(涂抹延伸率大于200,适应位移或沉降,因为与渗透结晶是同一材质,故能很好地粘结在一起,粘结强度大于1.0)
三、具体做法如下:
1.先用簪子将原油膏和发泡剂全部剔除,用钢丝刷反复洗刷基面,不得有一丝杂质,然后用清水充分湿润基层。
2.用澳申捷邦渗透结晶堵漏剂塞进沉降缝内,用锤子夯实,将渗出的明水堵住。
3.调好澳申捷邦渗透结晶防水涂料涂刷于沉降缝上,涂刷面积要外延缝外两侧各10CM。
4.用JS柔性涂料做一布三涂,面积同上。
或者结晶堵漏剂是否是软性材料,我这里有一个的建议,先前和你的方法一样将沉降缝内清理干净,之后找出大致的渗水点;用快干水泥将周围封堵,并同时插入一个软水管,将渗水从软水管中引出;待快干水泥强度达到要求后,将其堵死或将软水管引入到周围集水井内,用水泵或地漏排出室外管井内。
本文由 水分测定仪连续变倍体视显微镜_ X射线荧光光谱仪_ 福禄克热像仪_ Brookfield粘度计_ 三丰千分尺整理

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-5 07:38 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    这种方法是一个比较不错的施工方法。目前在处理渗漏的原材料很多。其实主要功能都是快硬水泥基的成分,如果再加上柔性防水材料辅以组合使用堵漏的效果一定会更好。但是如果在原来的施工中严格管理,认真施工,不出现渗漏的问题不是更好吗。
    2012-02-17 05:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuanchi2005
    yuanchi2005 板凳
    一定要用澳申捷邦渗透结晶吗?
    2012-02-11 15:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新科技解决施工带来的污染问题

尽管正在喷出混凝土砂浆的喷浆机就在眼前,但以往围绕在机器周围的呛人“白雾”已经不见踪影;尽管扒渣机和运渣车正在忙活着,但隧洞内闻不到一丝柴油味儿;尽管地铁通风口已经伸到了地面上,但用肉眼根本看不到通风口在冒烟……日前,住建部2011年科技示范项目北京地铁绿色施工和信息化管理通过了专家验收。 这项科技示范项目以地铁14号线10合同段为试点,通过绿色施工系统和信息化管理系统解决地下工程施工普遍存在的粉尘、有害气体和噪音污染等诸多问题。

回帖成功

经验值 +10