高规对于消防电梯供电线路的严格要求!

发布于:2006-09-07 10:57:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天看了一份网易上的图纸发现了高层住宅中非消防电梯和消防电梯共用电源的情况。因为我这里被审图单位提出过请大家以后注意(这里其实很容易出错) 高规对于消防电梯供电线路的严格要求!见9.1.3必须专用回路!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    楼上各位对此有异议的请看楼主所说的高规9.1.3的条文解释。
    4楼说的上海地方规定我是没见过,所以我想如果是那样的话,那么也许在上海市可以共用
    2006-09-09 12:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • fifitony001
    fifitony001 板凳
    其实在电梯机房里都是双电源供电的了,只要双切箱的开关分开就行了,不必把电源进线也分开,真的很浪费的。一个电梯机房要四条电缆进去!!(以上发言仅代表个人观点)