我锅炉SHL10蒸汽锅炉去年改成水浴除尘器,刚开始确实好,污染降低,后来引风明显减小,以至于正常运行困难,请问如何解决

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • caozengyi
    caozengyi 沙发
    这种情况多数是除尘器烟气脱水效果不好,造成引风机入口处结成硬质烟尘垢,使引风机的风量风压降低,如果不能从除尘器的根本结构上改进的化,那么就只有定期清除引风机入口处的烟尘垢了.
    2006-09-10 17:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • kai2fa3qu4
    kai2fa3qu4 板凳
    检查引风机壳内是否集灰 叶轮是否损坏 调风门是否损坏 水裕池内集灰情况