自喷管道试压的问题

发布于:2006-09-07 10:05:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷管道试压 气压 和水压 两者都需要测试?还是只测一种?监理说先气后水?需要那样??以前做的都是只测水

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sanke_7018
    sanke_7018 沙发
    谢谢
    2006-09-07 12:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 板凳
    自喷管道试压在GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.2条有明确规定。湿式系统做水压试验。干式、预作用系统应做水压和气压试验。

    北京、易森飞锐设计公司、王工
    2006-09-07 11:20:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。