变压器阻抗电压不相等时是不是有环流,两台110kV变压器一台10.5%一台17%若要并列会产生什么情况?请那位告诉我

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cao345
    cao345 沙发
    短路阻抗不等时不会有环流,如下:(具体可参考“进网作业电工培训教材(上册)”第133页,论坛有下载的)
    短路阻抗不等时变压器并列运行分析
    当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,
    而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但
    会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与
    短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配
    的负荷大,如果这台变压器的容量小,则将首先达
    到满载,而另一台变压器容量没有充分利用。
    2006-09-07 18:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • laf5780
    laf5780 板凳
    但咨询过一些人,变压器阻抗不一样,并列要有环流,不明白,请指教。
    2006-09-07 14:25:07

    回复 举报
    赞同0