土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构夹层之地脚螺栓

钢结构夹层之地脚螺栓

发布于:2012-02-03 19:55:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天接到一个改造任务,原钢筋混凝土框架厂房,层高8m,地面200厚钢筋混凝土,现在想在厂房内做一个夹层,就是把这8米的空间变成2个4米,我做成钢框架结构,柱脚想做成铰接,不知道直接将地面当成钢柱基础是否可行(不想破坏地面),不知怎么和地面连接?
柱底最大剪力30KN,轴力300kn。 请指点啊!多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    原则上是不容许在地坪上当做基础的!
    2015-10-14 13:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • dfagegadg
    dfagegadg 板凳
    楼猪这样不行啊。
    2014-01-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震设计规范8.2.8必须考虑吗?谢谢

做个二层的小框架,7度区,节点设计时必须考虑抗震设计规范8.2.8吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10