某大型企业拟建污水处理站,污水站设计处理规模为4500吨每天,生产废水,厂区内有职工500人,居民生活污水量标准为250升每人每天,拟惧后统一处理,处理站所处位置地面标高为+15.00m,进水管底标高为+13.5m,拟建污水处理站高信调节池水面标高为23.00m,常年地下水位标高为+10.00m,最低+8.50m,污水泵房距调节池水平距离500m,设计中可假定泵房外出水管的局部水头损失为沿程水头损失的15%,在污水泵站的工艺设计中考虑自由水头为1米,地下水无侵蚀性,土压满足要求,当地土壤冰冻深度为14.5m。初步设计污水处理泵站进水泵房。要求:1.设计流量的确定,处理好近期和远期规划的关系。2.输水干管管径,数量的确定和校核.3.净扬程的计算,包括水位变化导致的净扬程变化。4.设计扬程的估算。5 初选水泵和电动机,进行工艺性能和技术经济的选取泵方案比较。6 设计杨组有基础。7 吸水管路和压水管路的管径确定的管路布置。8 精选取水泵和电动机。9 水泵安装高度的确定和泵房高度的计算。10 主要辅助建筑物按顺序进行各设施的选型和设计。11 泵房的平面布置。12 运行的有关说明。13 工程概算和技术经济指标。(设计说明书和图纸各一份)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cgli
    cgli 沙发
    哈哈,这个全告诉你那得不少时间啊,你还是招标或委托给设计院给设计得了,呵呵
    2006-12-30 14:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • ziboclj
    ziboclj 板凳
    自己的事情自己做,要学有所用啊。
    哥们儿,锻炼锻炼吧
    2004-01-16 09:49:16

    回复 举报