各位,新年好!!!
我想请教一个问题,厂区一,厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丙类,V=90000立方米>50000立方米,查手册Q=40L/S,而室外消火栓SS150-1.6的供水量为15L/S。请问该如何布置室外消火栓?还按最大间距120米考虑吗?厂区二,厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类,V=90000立方米>50000立方米,查手册Q=20L/S,室外消火栓SS100-1.6的供水量为10~15L/S。又该如何布置??这里先谢了!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    按建规第8.2.2条 三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。设计消防室外用水量,
    2004-01-02 16:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    厂房的消防环行通道,消火栓设置应按《建规》8.3.2条(120m间距和150m保护半径);用水量与设置距离都要符合。