电脑机房安装气体灭火装置规范里有强制性条文吗?
电脑机房安装气体灭火装置规范里有强制性条文吗?
如果有请告之条文出自何处,小弟规范中没有找到。谢谢谢谢谢谢!
发布于
2006-09-06 17:51:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
sbwforever
7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
第8.7.5条 下列部位应设置气体灭火系统:
一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接室点室;
四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
五、主机房的建筑面积不小于140m²的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
六、其他特殊重要设备室。
注:当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第五款规定的部位亦可采用预作用自动喷水灭火系统。
你是没找到还是就没看规范?
2006-09-06 18:05:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
eijuw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
