土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 精装修公寓式办公楼电气总结

精装修公寓式办公楼电气总结

发布于:2006-09-06 16:42:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
整个工程中强弱电,施工,监理,甲方之间的责任和配合!!

1157532981154.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bluemdan77
    bluemdan77 沙发
    顶上,是很不错的东东
    2009-08-31 16:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • lqf520
    lqf520 板凳
    先上一部分,互相学习!

    三.电线敷设质量问题及预防措施
    1.1存在问题:
    不按设计和规范要求分颜色选择敷线。
    1.2原因分析:
    技术人员提材料采购计划选择颜色的数量不准确;采购人员未按导线颜色要求采购导线;施工人员未按导线颜色选择敷设;除按规范要求外需将控制线与相线分色时,制造厂提供的绝缘层颜色偏少。
    1.3防措施:
    ①施工技术管理员,工人要加强规范学习,提高执行规范意识,严格按规范要求施工。
    ②监理人员事前强调规范要求,事中加强监理力度,事后强化验收。
    ③为便于施工和维护,需增加导线颜色时,事前约定增加的颜色,施工技术员作好交底并严格执行。A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,中性线用蓝色,PE线用黄绿双色。
    2.1 存在的问题:
    电线在箱体内敷设余量过剩,造成施工成本增加;敷设余量不足,在箱体内接头。
    2.2 原因分析:
    施工人员包工不包料,不重视材料使用成本;工人对导线预留量心中无底,造成余量过剩或不足…。
    2.3 预防措施:
    施工现场管理人员应加强施工用料管理,在保证质量的前提下节约施工材料。
    3.1 存在问题:
    ①导线铰接不搪锡;
    ②与设备和器具的端子连接不紧固,松动,手了拉可拔下;
    ③大于2.5m㎡的多股铜心线与非插接式端子相连不接续端子(鼻子)后才连接。
    3.2 原因分析:
    ①施工技术人员对工人施工技术交底在工艺上的交底不细,未作具体要求;
    ②未配备电烙铁,焊锡等工具和辅料,工人施工中看菜吃饭,随意施工。
    ③工人施工不懂工艺要求或图省事;
    ④工人在施工中对接线紧密认识不足,工作马虎。施工管理只看进度,自检,专检有名无实。
    3.3预防措施:
    ①施工单位从加强施工作业指导入手,强化工艺标准,落实自检,专检及质量责任;
    ②市质检站对导线连接推荐采用压按帽工艺。从使用的情况看宜先绞线再用压接帽压接。笔者认为对防火要求较高的场所,小截面导线连接宜采用铰接后搪锡,确保导线连接可靠,减少连接电阻。
    4.1存在问题
    铜线与钢,铝制品连接无防电化腐蚀措施。
    4.2原因分析
    技术人员对防电化腐蚀认识不足,未采取有效措施监督实施。
    4.3预防措施:
    防电化措施的简单而有效的方法是导线搪锡后与其他金属连接;多股铜导线必须采用搪锡的铜端子压接后连接。
    四.电缆桥架制作,安装问题
    1.1 存在问题
    住宅内弱电桥架制作,安装不合理,返工及浪费的情况较多。
    1.2 原因分析
    ①弱电设计滞后,满足不了进度要求,建设方和施工方仓促决定方案,监理缺乏可信资料审核,与实际配线需求存在差异;
    ②对桥架的施工设计没有精心考虑,经验不足等造成对有缺陷的施工设计予以批准实施。
    1.3预防措施:
    ①弱电设计应尽早完成。电视,电话,综合布线,安防等初步设计作业后应统筹考虑设备安装位置后再定各自的专业设计,便于有限的空间得到最佳利用。
    ②桥架的施工设计和审批人员应对弱电设备的配线需求事前了解清楚,便于作出正确判断。
    2.1存在问题:
    桥架在竖直敷设段及部分直线段未加电缆(电线)固定架,导致电缆(电线)在桥架内固定困难。
    2.2原因分析:
    施工单位在计划中未提出具体要求,桥架制造人员经验差,不清楚需求。
    2.3预防措施:
    施工技术人员在提计划时对用于垂直或大于45°倾斜敷设的桥架,注明制作电缆固定架,在直线段5~10m制作固定架;制造商严格按计划要求制作;施工时按技术交底要求安装。
    3.1 存在问题
    两路桥架交叉部位不采用跨越方式而改用四通接头代替,交叉部位电缆互相迭压,造成桥架空间不足,散热及维护质量差。
    3.2 原因分析
    在空间受限部位,施工设计宜多想办法解决难题,必要时广泛征求解决意见,亦可在局部范围内改变电缆走向解决。施工、监理及甲方人员不可盲目做出决定。
    4.1存在问题
    分支桥架断面积偏小,不能满足电缆敷设要求。
    4.2原因分析:
    此种情况多发生在分区树干式综合配电系统,从主桥架架往支桥架的电缆为电缆的一进一出,同时有配电箱引出的配电及动力电缆。施工人员容易仅从配电箱的输出电缆考虑桥架大小,设计往往未标明支桥架规格或考虑不到位,忽略了支桥架的实际应敷设的部分电缆;亦有将较长的桥架作为主桥架,忽视汇集电缆的短桥架需加大截面积。
    4.3预防措施:
    ①此类问题宜纳入设计图会审内容,从源头避免此类问题发生;
    ②桥架安装施工设计更细化,强调对施工设计的审查。
    5.1存在问题
    桥架弯头,高低差安装倾斜桥架制作安装不合理,甚至不能满足电缆敷设要求。
    5.2原因分析
    ①桥架生产厂增加了现场服务,但桥架生产的技术人员对电缆敷设的具体情况和要求、对现场的综合安装环境了解有限;施工单位提出制作的具体要求和用料计划,解决需处理的技术问题,是桥架安装的第一责任人。依赖桥架生产厂的现场服务解决桥架制作安装所有问题往往会出差错。
    ②桥架的平弯,立弯,局部的异型弯的制作要求,需要技术人员对现场、图纸有清楚的了解,然后做出施工设计经审查后提计划制作。施工技术人员由于经验不足、技术能力不够往往不能较好完成这一工作;与此同时,施工人员错误理解甲供材料的含义,对解决桥架安装中的难题重视不够。
    ③施工单位提交制作桥架计划不交甲方现场代表和监理审查,直接交制造商制作,造成监理在现场验收时才能发现存在的问题,此时纠偏已造成质量成本的增加。
    5.3 预防措施:
    ①桥架订货宜由施工单位订货供料,甲方只选择制造商和约定单价,施工过程中的质量成本由施工方承担,从经济管理角度强化施工责任,同时明确制造,安装各自的责任。
    ②监理,甲方现场代表对桥架制作安装,特别是难度比较大的部位要事前主动控制,督促乃至帮助施工单位解决技术难题,尽量使可能出现的问题在桥架制造前解决。
    ③桥架样本能通用的只是在直线段,其平弯、立弯应以敷设电缆的要求为依据,满足电缆敷设要求,处理技术难题提出制作的异型桥架也应以此为依据,不能照搬样本上的模式。与此同时需考虑观感质量和成本。倾斜安装的桥架不宜用直角的桥架组合而成。
    6.1存在问题
    桥架在现场成品保护差,桥架及支架计划不准,浪费大。
    6.2原因分析
    主要原因在于甲供料,施工单位误把自己的责任理解为甲方的责任,对桥架的计划、保管不予重视。
    6.3预防措施
    某工程的桥架由施工方订货供应,甲方只选厂、议价。其计划、保管、使用的情况均较好,浪费现象较之其他由甲供桥架的工程明显减少。这种情况除施工单位内部的成本管理原因外,由施工方订货也是重要原因之一。因此,笔者建议桥架,由建设方认质、认价。其造价按合格的成品验收,加上合理的损耗确定。订货、验收、安装由施工单位负责完成。
    7.1存在问题
    桥架及支架接地扁钢敷设不规范,固定点距离偏大。
    7.2原因分析
    未执行扁钢敷设规范标准,片面理解为只要扁钢拉直固定就达到要求,无明确的执行标准。
    7.3预防措施
    应按GB50303—2002中25.2.2的要求进行施工和验收,纳入“避雷引下线和变配电室接地干线敷设”分项工程中的检验批进行质量验收。具体做法是在金属桥架上加镀锌扁钢支架固定。
    2006-09-06 16:46:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容单只容量多少为宜?

为什么有的地方设计的图纸上电容的单只容量为12kVAR 的,这么小,1600的变压器,360kvar,得用三面GGD,为什么不用大点的啊用30kVAr的补480kVAR,也比补360好啊,

回帖成功

经验值 +10