给水引入管距离建筑物外墙距离有要求吗?
还有消火栓灭火系统是在顶部连通,还是在底部连同,或是都需要连通?
请各位不吝赐教,非常感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小陈
    小陈 沙发
    消防系统的环看情况定!
    2003-12-31 14:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接;并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。
    当环状管网的一条进水管发生故障时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
    2003-12-31 13:34:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水罐采用淹没进水,请问对淹没进水有什么要求

做一个1000立方M的消防水罐,采用淹没进水,请问对淹没进水有什么要求。是不是要做破坏真空的设施。管顶钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。我上面说得对吗?请详细点解答。如果有做过类似工程的,请给点经验。包括消防水罐应注意的问题,谢谢!祝大家2004年新年快乐!