土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断为第一平动周期问题?

如何判断为第一平动周期问题?

发布于:2012-02-03 10:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《高规》3.4.5 后面的条文说明解释:当扭转因子大于0.5时认为是第一扭转为主的周期;本条还规定T1(第一平动周期)是指刚度较弱方向的平动为主的周期,“刚度较弱方向”意味着周期较大,那么第一周期就为第一平动为主的周期;但是第二周期的平动系数1.00大于第一周期的0.99,第二周期就为第一平动周期?
这两种说法哪个正确?请教各位高手解释
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6132 179.89 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.3603 89.94 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.2228 2.94 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.5119 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.3693 90.06 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3454 7.66 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
7 0.2566 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1683 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1596 0.19 0.15 ( 0.15+0.00 ) 0.85
10 0.1584 179.98 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
11 0.1098 179.98 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.1005 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0949 7.17 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
14 0.0815 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
15 0.0689 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = -0.111 (度)

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1615187355833

    pkpm会自动将周期由大到小排列,第一个周期就是第一平动周期T1,第三个周期是第一扭动周期Tt。

    结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

    第一振型:自振频率最小(周期最大)为第一振型

    2022-04-09 22:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 板凳

    想知道第二周期和第一周期的关系  规范那里有说