土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断为第一平动周期问题?

如何判断为第一平动周期问题?

发布于:2012-02-03 10:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《高规》3.4.5 后面的条文说明解释:当扭转因子大于0.5时认为是第一扭转为主的周期;本条还规定T1(第一平动周期)是指刚度较弱方向的平动为主的周期,“刚度较弱方向”意味着周期较大,那么第一周期就为第一平动为主的周期;但是第二周期的平动系数1.00大于第一周期的0.99,第二周期就为第一平动周期?
这两种说法哪个正确?请教各位高手解释
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6132 179.89 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.3603 89.94 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.2228 2.94 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.5119 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.3693 90.06 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3454 7.66 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
7 0.2566 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1683 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1596 0.19 0.15 ( 0.15+0.00 ) 0.85
10 0.1584 179.98 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
11 0.1098 179.98 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.1005 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0949 7.17 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
14 0.0815 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
15 0.0689 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = -0.111 (度)

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1615187355833

    pkpm会自动将周期由大到小排列,第一个周期就是第一平动周期T1,第三个周期是第一扭动周期Tt。

    结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

    第一振型:自振频率最小(周期最大)为第一振型

    2022-04-09 22:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 板凳

    想知道第二周期和第一周期的关系  规范那里有说

    2019-08-30 10:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高规7.1.8条的疑问

7.1.8中短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%。这个底部指的是嵌固层?还是底部加强部位? 抗规中的框剪的明确了 底层是计算嵌固端所在的层。哪高规的这个是指什么?

回帖成功

经验值 +10