电缆有500米,假如经校验,电压损失满足电动机额定运行要求,那么是否还要考虑电动机启动时候,启动电流带来电动机端电压的影响。
也就是说我经计算电压满足额定运行要求,但是否还存在电动机可能会启动个几秒又停掉。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    绝大多数情况下,电动机不需要校验启动时的端子电压。
    2006-09-07 22:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • csijs
    csijs 板凳
    前几天碰到一个22kW水泵70mm2铝芯电缆约150米不能启动的情况。接触器线圈西河不牢。
    2009-05-16 12:30:16