土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电动机长距离供电电缆电压损失校验问题

请教:电动机长距离供电电缆电压损失校验问题

发布于:2006-09-06 16:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆有500米,假如经校验,电压损失满足电动机额定运行要求,那么是否还要考虑电动机启动时候,启动电流带来电动机端电压的影响。
也就是说我经计算电压满足额定运行要求,但是否还存在电动机可能会启动个几秒又停掉。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    绝大多数情况下,电动机不需要校验启动时的端子电压。
    2006-09-07 22:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • csijs
    csijs 板凳
    前几天碰到一个22kW水泵70mm2铝芯电缆约150米不能启动的情况。接触器线圈西河不牢。
    2009-05-16 12:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大师们:桥架在门的上面走可以么?

如题

回帖成功

经验值 +10