用户现在要求:

在交流电源突然断开的情况下,可以用备用的直流电源给变频器供电

现在用的是三菱的A-540系列的变频器

有没有高手曾经用直流电为变频器供过电的,给指教指教! 提供点方案或者是建议!

多谢了哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zl_2985
    zl_2985 沙发
    谢谢指点

    2006-09-09 09:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    用多个电瓶串联起来,电压达到520V左右就可以了,容量大小视变频器的功率而定,具体操作时电瓶要另外接充电电路,不可用变频器的整流器供电,交流电源与直流电流要能瞬时转换,类似于EPS.