土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 跪求:三菱变频器由直流电源供电的解决方案!

跪求:三菱变频器由直流电源供电的解决方案!

发布于:2006-09-06 15:15:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用户现在要求:

在交流电源突然断开的情况下,可以用备用的直流电源给变频器供电

现在用的是三菱的A-540系列的变频器

有没有高手曾经用直流电为变频器供过电的,给指教指教! 提供点方案或者是建议!

多谢了哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zl_2985
    zl_2985 沙发
    谢谢指点

    2006-09-09 09:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    用多个电瓶串联起来,电压达到520V左右就可以了,容量大小视变频器的功率而定,具体操作时电瓶要另外接充电电路,不可用变频器的整流器供电,交流电源与直流电流要能瞬时转换,类似于EPS.
    2006-09-06 20:58:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看这个变频器为什么会出现这种情况?

一个鲜风机的变频器,请教大家为什么会出现这种情况?

回帖成功

经验值 +10