土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】电容柜内,投切开关用微型断路器行么?

【讨论】电容柜内,投切开关用微型断路器行么?

发布于:2012-02-02 14:28:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电容柜内 ,投切开关 用微型断路器行么?
以前有过DZ47直接崩坏的情况,还造成了人员受伤,所以我们该用了熔断器。
我一直以为是开断的问题,因为有涌流的情况,而一般的微型断路器都是4KA的,不知道我这么理解对不对?
如果对,那么换成高分断的是不是就可以了?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • asxfc
    asxfc 沙发
    用D型的吧,容量放大一点
    2012-04-03 07:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • oooooo800
    oooooo800 板凳
    继续了解中。。。。。。。其实那个位置就是保护作用,过流和速断,是不是啊。
    投切有投切开关来完成。
    现在就分析下,保护位置DZ47烧坏的原因吧。
    2012-04-01 16:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多