土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾报警24V供电距离过长?

火灾报警24V供电距离过长?

发布于:2012-02-02 12:28:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。

现有设计就是大楼的通常设计。

有这个说法?水平线WDZBN-BYJ-2*2.5;主干线WDZBN-BYJ-2*4.0

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    我超过100米用过,那是没办法,正常不要操过80米,0.5的线50米以内吧。这是有效的的距离。
    2017-07-05 08:46:05

    回复 举报
    赞同1
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-07-04 14:01:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多