讨论:火灾报警24V供电距离是不是过长?
讨论:火灾报警24V供电距离是不是过长?
审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。
现有设计就是大楼的通常设计。
有这个说法?
发布于
2012-02-02 12:02:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
dgshyjm
直流的还存在这个现象吗?交流的话可以分区域供电的
2012-02-10 08:42:10
来自 PC
评论
举报
zzaq6789
对于距离过远,可以采用分区域供电的方式。
2012-02-10 08:34:10