土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀的选用

热力膨胀阀的选用

发布于:2012-02-02 10:56:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
带MOP功能的热力膨胀阀,感温包属于混合充注方式。在进行热氟化霜时,感温包的温度会高于膨胀阀的温度,会不会发生充注介质转移呢?如果会的话,当系统转为制冷工况是,膨胀阀还能正常工作吗?请知道的老师回答。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nieshihua
    nieshihua 沙发
    应该是偏大了,偏大了就会造成回气压力波动的,你可要根据制冷量和制冷工况来选择对应的膨胀阀,一般冷库安装的时候膨胀阀的制冷量比冷库冷风机的制冷量大1.3倍但是不要超过2倍。
    2012-07-14 17:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghuihanxue
    1.不会的.
    2.感温饱里制冷剂只会在感温系统里面,感温饱里面有一传动膜把制冷系统的制冷剂与感温系统的制冷剂分开,
    另外热泵是两个膨胀阀.制热与制冷各用一个.
    2012-02-02 14:13:02

    回复 举报
    赞同0