土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位

【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位

发布于:2012-02-01 17:28:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6KV高压电机有一台M41保护器逻辑语句是这样的:VL10=NOT I22 V5=VL10 V5在矩阵中关联事件报警提示为温度联锁 ,I22是温度联锁输入闭点。测量I22没有断开,但是综保最近一直提示温度联锁没法消除用笔记本在软件上也没法复位。还有如果温度联锁I22真的断开就跳开关已经做过试验了,这个提示咋样才能消除。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogejx
    xiaogejx 沙发
    已经解决发现有一句程序顺序写的有点问题我将B台的程序覆盖一下A台现在已经消除报警提示。
    2012-02-17 17:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogejx
    xiaogejx 板凳
    没有任何的动作信号、报警又没法复位、就是提示温度联锁报文、我明天做一下整组试验没有事就继续用等施耐德的人来解决、
    2012-02-09 18:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。