土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位

【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位

发布于:2012-02-01 17:28:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6KV高压电机有一台M41保护器逻辑语句是这样的:VL10=NOT I22 V5=VL10 V5在矩阵中关联事件报警提示为温度联锁 ,I22是温度联锁输入闭点。测量I22没有断开,但是综保最近一直提示温度联锁没法消除用笔记本在软件上也没法复位。还有如果温度联锁I22真的断开就跳开关已经做过试验了,这个提示咋样才能消除。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogejx
    xiaogejx 沙发
    已经解决发现有一句程序顺序写的有点问题我将B台的程序覆盖一下A台现在已经消除报警提示。
    2012-02-17 17:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogejx
    xiaogejx 板凳
    没有任何的动作信号、报警又没法复位、就是提示温度联锁报文、我明天做一下整组试验没有事就继续用等施耐德的人来解决、
    2012-02-09 18:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照度计的使用步骤

照度计的使用步骤:①打开电源。   ②打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。   ③选择适合测量档位。   如果显示屏左端只显示“1”,表示照度过量,需要按下量程键(⑧键),调整测量倍数。   ④照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。   ⑤显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键(⑧键),锁定数据。   ⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。   比如:屏

回帖成功

经验值 +10