土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】GB50057-2010要求三类防雷建筑物低压进线配电箱处需设Ⅰ级试验SPD

【讨论】GB50057-2010要求三类防雷建筑物低压进线配电箱处需设Ⅰ级试验SPD

发布于:2012-02-01 17:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4.4.7 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,应符合下列规定:
1 应符合本规范第4.3.8条第1~5款的规定,并应按下式计算:



2 低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA。



难道一个小门卫或者什么小房子的配电箱里也要配10/350uS的SPD吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是农场主
    应该装,装开关型的还是限压型的,值得考虑
    2015-01-29 16:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    应该是要装吧。我都是装了的,因为我经常喜欢把厂区路灯、火灾报警器啥的都整门卫里,呵呵。
    2012-05-17 20:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于矿物电缆终端接地规格

一般来说一般电缆地线截面为相线的一半,但矿物电缆终端截面积有限,像240平方不可能接120平方地线,根据规范,矿物电缆终端接地线不小于4平方,而矿物电缆有多种规格,请教高手如何搭配,谢谢。

回帖成功

经验值 +10