我接到一个客户,他想把首层的消防中心移到地下一层,靠汽车疏散出口处,但不直接通向安全疏散梯,请问消防中心如这样设置符不符合规范,因为我在规范中看到消防中心如设在地下室应有直通室外的安全出口。很急,希望大家多多发言帮帮忙。

全部回答(6 )

  • zhaotuanzhang
    是不是也不可以设于发电机房的上面
    2006-12-07 14:53:07 来自 PC 评论 举报
  • zhh_1977
    楼主先说说是什么建筑,什么性质的,有如下规定
    火规:
    独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的底层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
    民规:
    24.10.3 消防控制室(中心)的位置选择,宜满足下列要求:
    (1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。
    (2)内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位。并应设在交通方便和发生火灾时不易延燃的部位。
    (3)不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上、下层相对应的房间。
    (4)有条件时宜与防灾监控、广播、通讯设施等用房相邻近。
    (5)应适当考虑长期值班人员房间的朝向。
    还有技术措施231页也提到了几点,但一般可以满足。