土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】110KV开关站出线终端架构能单独偏转20°角吗?
由于主体施工拌和楼占用110KV线路出线走廊,业主发函要求出线终端构架旋转角度,我目前只想到终端杆旋转后,隔离开关到出线A相的跳线跨度太大。请教高人,出线终端架构能否单独偏转20°?

全部回答(10 )

  • echolyf
    为了方便后来者,我写详细些:电力手册上579页有个:选用出线架构宽度时,应使出线对架构横梁垂直线的偏角不大于20度;我准备把架构宽度加宽至10米,边相对地最短距离保证在1800控制
    2012-02-15 16:25:15 来自 PC 评论 举报
  • echolyf
    在论坛等待N久没有结果,最后请教了别的院的同行:出线架构不动,出线方向按20°解决!
    2012-02-15 16:24:15 来自 PC 评论 举报