规范中4.3.12对最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离做出了明确要求.
而在条文说明中又提到这仅适用于伸定通气的排水立管,如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放,平衡.
请问这条文说明应如何理解呢??是否若设置专用通气立管时,则不必考虑最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离呢??
请大虾们指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cs-832
    cs-832 沙发
    若设置专用通气立管时,则不必考虑最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离
    2006-09-07 12:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • lpy01111
    lpy01111 板凳
    这条规定是仅适用于设伸顶通气立管的排水立管,要是设专用通气立管应该就没这个规定了吧。