近期看新图集和规范,遇到关于楼梯的几点问题。
1。 11G101-2第六页上表格,只有ATc参与结构整体抗震计算,那么做为楼梯,其他形式的楼梯难道在世纪使用中就不会形成斜撑的作用了么,该怎么计算,建模才能比较符合实际情况呢?
2. 上次听一个专家讲,如果在建模中把梯梁建入模型中,梯梁抗扭很大,截面要求很高,配筋很难满足.一般要加大截面来处理,有谁在审图或是设计遇到该问题么?又是如何处理的呢?
3. 大家现在用什么样的软件计算呢?
以上是几点我个人的疑问,欢迎大家指教.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
锦瑟何年
沙发
使用ATa或者ATb在设计和施工上比较麻烦吧,如果使用ATc的话,在楼梯间四角的平台端部设置TZ,将楼梯间与结构主体脱离,这样是不是方便一些呢
2012-02-06 10:38:06
赞同0
-
楼中楼
板凳
多多学习了,
2012-02-06 07:44:06