土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 『求助』交流接触器频繁烧毁!

『求助』交流接触器频繁烧毁!

发布于:2006-09-05 22:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一加热炉,功率为126KW,三相供电,电阻丝星形接法,电流约为190A,交流接触器选型为265,在AC-1类负载下能够达到400A的额定电流。由于要求恒温,交流接触器经常动作,频率约为2分钟一次。前段时间由于气温较高,交流接触器频繁烧毁,主要现象为触点粘连,其中B相最为严重。低压柜为MNS抽屉柜。最近几天气温低了,没有发生交流接触器烧毁现象。我想向各位高手请教的是这究竟是怎么回事,是气温高导致的?还是交流接触器选型小了?或者是频繁通断,工况太恶劣根本不适合用交流接触器(如果是,有没有好的解决方案)?
另外,顺便有一事请教做过工业炉的专家,电阻丝的对地电阻摇表摇不上去啊,一直为零,欧姆表测的话可以测到约1K的电阻。送电后也正常。怎么回事?做炉子的说电阻丝电阻小,仅有1欧多,所以没有事情。可是我一直不明白啊,对地绝缘最少要达到兆欧啊,请高手就这一问题也顺便回答一下!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    应该是接触器触头质量问题、不知是哪个生产厂家的?
    2009-06-01 15:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • liuxin19840724
    因为你是过高的在投切,触头难以长时间的承受投切的大电流,建议用变频器来控制!可以电13871105679刘,共同探讨!
    2009-05-09 18:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问C45N 6A TYPE的含义

今天我有个同事去勘查,看到这个开关,回来问我,我也不知道,请问哪位老兄知道?

回帖成功

经验值 +10