土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教各位达人:喷头的布置及压力计算问题

求教各位达人:喷头的布置及压力计算问题

发布于:2012-01-31 16:16:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位达人:
我不是专门设计人员,喷淋系统在设计对喷头的布置是否是这个顺序?

1、差建筑的基本资料,给建筑划分类别;

2、查喷规得到喷水强度和作用面积;

3、查喷规表7.1.2,得到喷头的最大保护面积及布置边长(正方形边长或矩形长边长)。

4、根据步骤3所查结果布置喷头。

5、计算最不利喷头工作压力。(得到四个喷头所围成正方形的面积S,计算合围的面积内喷水量为:面积S乘以喷水强度,根据公式q=K(10P)-0.5。)

6、特征系数法逐点计算。

7、校核最不利点保护面积内最大和最小合围面积的喷水强度。

8、得到水泵的扬程和流量。

不知道我理解的对不对,渴望您的指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pesong
    pesong 沙发
    校核最不利点保护面积内最大和最小合围面积的喷水强度。
    2012-02-09 10:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • 懒人啥都不写
    特征系数法有局限性,逐点计算也不是什么困难的事了,毕竟电脑能解决很多以前手算的麻烦了,呵呵!
    2012-02-09 09:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多