土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:太阳能热水供应出水小,怀疑是管路堵塞

求助:太阳能热水供应出水小,怀疑是管路堵塞

发布于:2012-01-31 16:13:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,有个实际当中遇到的问题,因为我也不是学给排水的,所以上论坛向各位前辈请教。
现在手头上负责一个工程(共三层楼),已经完工了。在原设计中有一个热水循环系统,就是用7组太阳能作为热水源,然后将热水储存在一个3T的屋顶水箱中,屋顶水箱与建筑物中的淋浴室、卫生间、厨房通过热水循环管路连接,并通过一个循环泵使其循环运作。(总的循环管路大概有200多M左右长度)
实际施工过程中,考虑成本因素,热水始终循环的话,太阳能热水器根本不能支持所需热水,这样就需要在水箱中加电加热系统,太过费电。所以最终只是将7组太阳能串联,在热水出水管路上加了个循环泵接入热水循环管路。
然后问题来了,三楼及二楼的卫生间和淋浴间打开热水后水量过小,几乎可以忽略不计,然后就怀疑是管路堵塞问题,循环主管用的是40管,热熔接头,觉得是热熔熔堵了,因为中间工程管理比较混乱,监理也没起到很好作用,所以管路基本上也无人检查,所以现在想问问有没有什么办法可以查出来管子里面堵不堵呢?另外想问一下水量小是与太阳能水压不够有关系么?二楼淋浴间与太阳能之间应有8m落差,这个高度出水水头会大么?
恳请各位解惑,祝大家新年快乐!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • anzhuangjiang
    anzhuangjiang 沙发
    把向下下水的管道打开看一下流量怎样,流量小在向前找,流量大就是下边管道处问题
    2012-02-02 09:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • jwlvictor
    jwlvictor 板凳

    楼上说的有道理。再有一个就是检查管路上的阀门是否全开,止回阀安装是否正确(止回方向和阀体姿势,这个我遇到过),当然重点还是水泵。管路不可能是因热熔堵塞,32以下的管子也就罢了,40的管子都能堵了,除非那人是故意的。
    2012-02-02 09:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:高层建筑二次供水消毒,大家有什么看法

现在高层建筑二次供水经常会出现不同程度的污染,目前紫外线消毒可能是很好的选择,不知道还有没有别的方法,紫外线有个问题就是要换灯管,但是做为管理方来说,很多时候没有去注意这个问题,一般用户也不太了解,导致灯管用了几年还在用,其实早就没有杀菌作用了。

回帖成功

经验值 +10