土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电有多个系统,这些系统的线路在工程中怎样敷设

弱电有多个系统,这些系统的线路在工程中怎样敷设

发布于:2006-09-05 17:29:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我知道消防报警系统一定要单独敷设的,并应采用防火等级的管线.
综合布线系统的光纤和电话的大对数电缆,公共广播的线路,有限电视的线路,CCTV系统,防盗报警系统,门禁系统等系统的线路在工程中应怎么样敷设呢,各个系统单独采用线槽和电线管?还是可以将一些系统一起敷设呢?各系统的电源线怎样敷设呢?
望有经验之士予以解答

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yc_br
    yc_br 沙发
    按规范,不同电压,不同信号的管线不应穿在同一个管槽内
    2006-09-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • zxf7788258
    zxf7788258 板凳
    目前 有 电话、广播、电视、网络、通信、消防报警等,以后的发展我相信还会出现很多。
    这个高速发展的未来不然的产物。
    2006-09-07 12:02:07

    回复 举报