大侠们,小弟遇到一难题:钢结构柱子的基础打偏了,包括中心点位置偏和周围螺栓的角度也偏了,现在不想重新打基础,高手们有什么高招妙方吗?
发布于
2012-01-31 08:33:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
无间道
要接受教训啊,下来人总结经验教训,写一个总结报告吧。以后避免再犯错误。
如何助理是次要的,首要的是要先判定超差是否在规范允许之内,还是意外。如果是在规范以外,标准的程序是请设计院来决定处理方案,你们是要付出成本的;如果实在规范允许之内,可以通过调整钢结构的连接板上的固定螺栓孔来进行,可以将原来的圆孔,改为椭圆形孔。安装完成以后,在将扩口大的孔用电焊给焊填塞饱满。但一定要得到监理和建设单位的同意,要有具体处理的方案,得到批准后才能实施。