土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库喷淋的选择

仓库喷淋的选择

发布于:2003-12-29 10:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?请高手指教。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    办公采用轻危险级即可。
    2006-11-06 14:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?
    答:
    1.仓库选仓库I级
    2.办公用房选中危险II级
    3.水泵可合一,但湿式报警阀要分开
    2006-11-06 13:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防给水有几股水柱才满足要求

请教各位室外消防给水要求消火栓间距120m,保护半径150m,那么一点上的保护水柱有几个?有一股水柱全覆盖所有地面,能否满足消防要求?

回帖成功