正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教各位室外消防给水要求消火栓间距120m,保护半径150m,那么一点上的保护水柱有几个?有一股水柱全覆盖所有地面,能否满足消防要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
办公采用轻危险级即可。
2006-11-06 14:28:06
赞同0
-
visevesa
板凳
五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?
2006-11-06 13:54:06
赞同0
加载更多回复 举报
答:
1.仓库选仓库I级
2.办公用房选中危险II级
3.水泵可合一,但湿式报警阀要分开
回复 举报