F22系统冷凝器在比储液桶高20米,中间装有一个KVR(冷凝压力调节阀),和一个管经1/2的压差阀.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzjxry
    zzjxry 沙发
    1.储液桶压力=冷凝压力+20米液体制冷剂重力
    2.排气压力=冷凝压力
    3.另外压缩机房如果温度较高(例如40度)-储液桶,室外温度低(例如30度)-冷凝器;查下R22的对应表......
    所以这种状态下,储液桶压力大于排气压力这是事实
    2006-09-05 17:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    不会吧!我觉得不可能呀!难道没有压力降!
    2006-09-05 16:48:05

    回复 举报
    赞同0