土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高人关于消防水池补水的计算

请教高人关于消防水池补水的计算

发布于:2012-01-30 15:41:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方

假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了

但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求

这样就出现一个问题

计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了

个人认为这个计算公式太简单,不严谨

求高人赐教

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlchou
    yanlchou 沙发
    学习了,谢谢。
    2012-02-07 14:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • zq-814
    zq-814 板凳
    多一点没关系,少了出了问题你兜着。
    你考虑过消防时市政管网供水工况吗?做消防别冒险