阅读下一篇
部分桩身在回填土中的钻孔灌注桩负摩阻力试验研究论文简介: 本文较详细地介绍了用安装在灌注桩桩身的KL型钢筋计测值推求桩身平均摩阻力的方法。常规静载试验过程中发现基桩不可能产生负摩阻力。工程基本竣工后,桩侧土体中土压计测值一直在零附近,表明土体与垫层基本脱离,灌注桩具备产生负摩阻力的条件。从长期观测的钢筋计测值推求桩身摩阻力成果看:在0.2~0.4的桩长范围内的上部桩身产生了一定数值的负摩阻力,它主要由桩顶周围回填土体的固结沉降引起;负摩阻力呈上部大,下部小的规律;地基土的变形未稳定前,中性点的位置也处于变化之中。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳