土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM-TAT计算时出现的问题

PKPM-TAT计算时出现的问题

发布于:2006-09-05 14:09:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
点"接PM生成TAT数据"时,程序出错,显示"49节点上的薄壁柱小节点超过30,请增加洞口"对话框,对话框标题是"JTATW"。

这是什么原因导致的错误?忘高人指点

错误信息如图

1157437420513.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市造林
    城市造林 沙发
    由PMCAD生成几何数据
    由PM生成TAT数据的执行文件JTATW•EXE逐层把PMCAD的梁柱转化成TAT的梁柱编号,把剪力墙转成薄壁柱,将每一薄壁柱细分若干小节点及墙肢,将剪力墙洞口上方墙体转换成连系梁。
    生成的TAT标准层一般比PMCAD建立的标准层多,因为当有剪力墙时两个标准层连接处的连系梁是由上下两个标准层的数据组成,在此处必须增加一个TAT标准层。
    如PMCAD输入的模型不符合TAT计算要求,此处会提示用户,如房间周围的墙均未开洞,或薄壁柱小节点数超过30时程序会中断,上下层洞口不对齐时会提示用户等等。
    2007-05-23 09:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • shijunjie
    shijunjie 板凳


    谢谢楼上的解答。
    但为什么是某个节点上的小节点数超过限制?
    2006-09-06 08:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图打不开了!

我用cad2004画了一个月的图,今早以来就打不开了!没有备份,又着急出图!只要打开就出现一个小框,说是“致命错误”!利用修复功能也不行!哪位有办法救救我吧!小女子再次多谢了!!

回帖成功

经验值 +10