土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于两台变压器联络的问题

关于两台变压器联络的问题

发布于:2006-09-05 13:12:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家都知道,一台变压器故障的时候,由另外一台变压器供所有的一二级负荷。不知道大家都怎么去实现这个想法呢?是由管理人员自己去区分哪个回路是一二级负荷?哪个回路是三级负荷?然后手动选择。还是在设计阶段做一些措施去实现这个目的?
据我自己的了解,有一种做法是在三级负荷回路增加失压脱扣,故障停电的时候自动断开三级负荷,我也一直沿用这样的做法,可是最近遇到问题了。
因为有些回路是放射式配电,根据消防的要求,在低压柜出线回路(非消防)装了分励脱扣,所以出现了一个断路器要同时安装失压和分励两种附件,可是很多厂家是做不到这一点的,包括ABB和施耐德都不行(最近咨询了很多厂家,绝大部分都不行,能装的也是一些新产品)。
非常奇怪的是,这种做法已经由来已久,我自己的工程也不少已经验收了的,却没有人提出来,直到现在才有施工提出来。难道以前的工程都选择了能安装两种附件的断路器还是装不了就没有装失压?........

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fangzi......
    fangzi...... 沙发
    这也是个问题,控制电源不好解决。看来还是靠人工管理最合理?只是心中还是很多疑惑,规范和实际操作之间总是会有很多矛盾,比如在一些没有人值班的变配电房,两路高压,不设发电机,如果某路变压器进线发生故障,因为低压不是自动切换,需要人工来管理,那如何保证消防电源的供电可靠性?设发电机的通常要求不大于30秒启动。按这样的规定,那前面的做法是不可能满足30秒的,管理不好的估计3个小时也未必有人去切换,但这种做法又是规范允许的,而且也经常出现在工程中。
    2006-09-07 12:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • jeanh168
    jeanh168 板凳
    变压器进线开关都跳了,系统没电了,跳不了三级负荷的塑壳断路器
    2006-09-07 09:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高频变压器的设计

论文简介: 设计高频变压器首先应该从磁芯开始。开关电源变压器磁芯多是在低磁场下使用的软磁材料,它有较高磁导率,低的矫顽力,高的电阻率。磁导率高,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能承受较高的外加电压,因此,在输出一定功率要求下,可减轻磁芯体积。磁芯矫顽力低,磁滞面积小,则铁耗也少。高的电阻率,则涡流小,铁耗小。 铁氧体材料是复合氧化物烧结体,电阻率很高,适合高频下使用,但Bs值比较小,常使用在开关电源中。

回帖成功

经验值 +10