土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问闸门反向止水、双向止水有何区别
设计认为闸门应具有反向止水功能

铸铁闸门,带启闭机

但有的厂家说只能做双向止水

请大虾指教2者的区别

多谢

全部回答(6 )

  • yaoyingqiang
    我同意上上楼的说法,但还要增加点。
    (铸铁闸门(带启闭机)反向止水的能力远比正向止水的能力差.所以安装时要注意这一点.)

    一般选用的双向铸铁闸门包括了正向止水、反向止水(但反向受水压不能超过3米),而是在正向闸门的基础上增加了反向止水装置。比如说上楼的格栅前的闸门,闸门安装在进水管口,用于检修格栅用,就管道安装就是反向闸门。止水效果很差,不便于检修用。常用的解决方法都是在格栅前做个配水井来解决这个问题,使闸门安装为正向受压。
    增加一点格栅后的闸门,不能安装在格栅井中,而是安装在水泵房内,便于检修。
    说的不对的请多指教!
    2008-03-10 09:23:10 来自 PC 评论 举报
  • lzuhuangong2002
    本人在查看图纸的过程中,总是发现从粗格栅至提升泵房之间的闸门安装在进水方向墙体的背面,请问这样会不会导致什么危险或需不需要更正过来?
    2007-07-18 11:26:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10