有4个屋顶水箱,由加压泵房供水,怎样控制水泵启停?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • xurutian
    xurutian 沙发
    有四种方式:
    1.屋顶四个水箱需装设通管保持水位高度一致,将水位控制器装于第一只水箱控制水位
    2.每个水箱独立装设水位控制电磁阀,当水位到达预定水位时即关闭此电磁阀让水进入低水位之水箱,当四个水箱达满水位时扬水泵即停止
    3、个水池均加装液位浮球阀,水满自关闭。
    4、四水箱均装液位控制器,之间为或关系,有一个水箱低水位均会启泵
    2009-06-01 16:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhao281068360
    zhao281068360 板凳
    :lol :time: :time: :time: :time: :time: :time: