路灯接地怎么做?
路灯接地怎么做?
路灯接地怎么做?每个路灯旁打一组接地极??
石化场所的路灯、高杆灯需不需要防爆?
发布于
2012-01-30 08:48:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
yanghui1360207
第4.4.11条 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
RA·Ia≤50V (4.4.11)
式中 RA-外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω);
Ia-保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。 当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的Ia为保证在5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia,为保证瞬时动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为其额定动作电流I△n。
所以RA<50/0.3即可,不大于166.6欧姆,所以没有必要单独做那么多接地极
2012-09-07 20:24:07
来自 PC
评论
举报
xinshiji168
假如一个高杆灯,利用其基础接地后,还有没必要引PE线过来?
2012-09-06 16:21:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yuebingw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
81
回复
213
粉丝
2
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 426 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
