电气工程
\
断路器
\
配电箱中断路器接的多,要考虑降容系数吗?
配电箱中断路器接的多,要考虑降容系数吗?
我现在设计的是照明有19路,加上总开关(3P),有20个断路器了,计算功率19.5KW,
安装在一个配电箱内,如果断路器之间基本上没有间隙,要考虑降容系数吗?
适当的放大空开的电流值。
发布于
2006-09-05 11:38:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhongmx
根据设计手册,是应根据配电柜的防护等到级,考开关虑降容的
2006-09-22 15:05:22
来自 PC
评论
举报
xuxianjie
ABB 施耐德样本上都有相关的降容系数
2006-09-14 00:27:14
来自 PC
评论
举报