土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能提供下中电投青铜峡铝业电力事故的分析资料?

谁能提供下中电投青铜峡铝业电力事故的分析资料?

发布于:2012-01-29 21:57:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据说2010年还是2011年,中电投青铜峡铝业(还是青铜峡迈科,具体忘了)发生了重大电力事故,在铝行业引起重大影响,且铝业各专家一起分析,谁能提供下中电投青铜峡铝业电力事故的分析资料?
是什么原因造成的此次事故,请知情人讲一讲,便大家学习,引以为重!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cgs6458
    cgs6458 沙发
    据说:(即胡说八道)
    迈科铝业“11.17”事故,时间:2010年11月17日 晚20点左右。事故原因:徐铝1#进线定检,2#进线对侧变电站因PT故障断路器跳闸。事故范围:造成铝厂进线全系列停电。
    中电投青铝:“11.06”事故,时间:2010年11月06日 晚22点左右。事故原因:分配带的余热发电机组突然解列,造成动力变过负荷跳闸,直流屏突然故障致使控制电源消失。整流机组副机全停,机组及进线断路器、刀闸无法操作。对侧变电站及中调联系有没有给予配合,致使整流柜和变压器爆炸起火。事故范围:造成铝厂全系列停电、停槽。

    [ 本帖最后由 cgs6458 于 2012-5-2 21:36 编辑 ]
    2012-05-02 21:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    好像是直流系统引起的事故,把330KV变电站都跳了。
    2012-02-28 22:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《交流电气装置的接地》部分条款讨论

5.1.3条:防雷电感应的接地电阻不应大于30欧姆。疑问:哪些属于防雷电感应的接地电阻?