土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大容量系统PE线截面的选择,下面哪个说法正确?

大容量系统PE线截面的选择,下面哪个说法正确?

发布于:2006-09-05 11:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大容量系统PE线截面的选择有下面两个说法:
1、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和《工业与民用建筑电气设计规范》中的说法:
相导线的截面积 S 相应保护导体的最小截面积 Sp
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
2、某行业电气设计规范:
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S S/2
当相线截面大于120mm2时,PE线截面不小于下式计算值:
Sp>=I[t(开平方)]/K
式中 Sp-----PE线的截面,mm2;
I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A;
K-----计算系数,见下表。
t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    第二种说法也应该正确
    实际上
    S≤16 S
    16<S≤35 16
    35<S S/2

    这也是根据热稳定校验确定的简化取值。
    2006-09-08 14:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • pengdaming
    pengdaming 板凳
    就是说第一种说法是正确的?
    2006-09-08 13:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路电流计算?

简算或估算

回帖成功

经验值 +10