土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 对于消防的双电源问题的疑问?

对于消防的双电源问题的疑问?

发布于:2006-09-05 11:07:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁有消防规范啊?对于低压双电源切换的回路,这两路电源正常情况下都有电呢还是只有一路有电啊,20多层国际大酒店,一路接市电,一路接发电机出线,可以吗?正常发电机是不开的,也就是说,正常一路带电,当某一路有问题,但其它回路有电的时候,发电机是不会开的,因为启动发电机的信号取自低压总柜。这样消防能通过吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cuncaosiyu
    cuncaosiyu 沙发
    <<供配电设计规范>.>
    2006-10-21 23:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    赞同
    2006-10-21 11:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间局部等电位连接若干问题的讨论

  请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?

回帖成功

经验值 +10