土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 异程系统如何控制流量?

异程系统如何控制流量,保证每个系统流量平衡?会不会走短路呀?,水都从近处的系统回去了,远处却没水.

全部回答(9 )

  • lrd2334
    室内系统尽量做成同程的,如果立管增大,影响室内房间的使用.
    外网系统做成异程的,就要搞好水力平衡.另外加一些流量控制阀等辅助手段,应该不会有太大问题.
    2007-03-25 14:26:25 来自 PC 评论 举报
  • nky6666
    按不等温降计算阻力,近处的立管小,远端的立管大
    2007-03-24 23:29:24 来自 PC 评论 举报
加载更多