发布于:2006-09-05 09:31:05
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
新的#2主变投运,结果低压侧a、c相接反了,当时#2主变差动保护停运。
结果#1主变差动保护动作,故障录波高压侧三相电流10A -4.5A -6A;低压侧三相电流25A 0A 30A。
我分析:低压侧相当于ac相短路,但高压侧由于大系统拖着,所以三相电流基本保持平衡,虽然会由于低压侧短路而增加。因此差动保护会动作。
有人问:变压器电磁耦合会反映到高压侧,差动不会动作。我答复相序接反和真的短路不一样,高压侧被大系统维持三相平衡运行。
不知道我这样分析是否正确,或者有更好的理由说服怀疑者。请各位高手指点!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wen_ge
沙发
我单位新建35kv变电站,投运行时出现主变差动保护动作.原因是低压侧a、c相接反了,变压器高压进线顺序A -B-C,低压线出线做桥架,和进线柜顺序C -B-A. 最后把二次a、c相调过来问题解决了.
2008-07-20 22:30:20
赞同0
-
lwm112
板凳
问题是只有一次系统接反还是二次系统也跟着接反?!产生的效果完全不一样的
2008-07-17 23:56:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报