土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多台水泵机组并联,调速泵的设置、控制,欢迎讨论!

多台水泵机组并联,调速泵的设置、控制,欢迎讨论!

发布于:2003-12-27 10:54:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我工作中经常遇到多台水泵并联的情况(例如两用一备、三用一备),但是在选用调速装置时对调速泵的台数我觉得有值得商榷的地方。
就那两用一备来说,我以前干过的,有两台都调速的、也有一台调速的,我个人认为还是应该尽量用两台都调速的,因为我觉得一台调速有弊端:
一台调速的运行过程如下:电气专业说通过PLC编程,水量小时,开启调速泵,会当水量逐渐增大时,频率也相应增加,当达到工频时打开定速泵,同时关闭调速泵,当用水量再增大,开启调速泵,并联运行。当水量减小时过程相反,不再累述。
在上述过程中,有两个状态,一个是调速泵频率增至工频时,在打开工频泵的时刻,管网肯定有压力波动。同样,在从两台泵都运行切换到一台运行的深刻也有同样问题。
这在小型的水泵机组中可能问题不大,但稍微大一些的水泵,可能产生水锤,具体怎么样,我也没去验算。大型的水泵机组都应该有软启软停,我想问题不是很大。
不知大伙在工程中有没有类似的问题。欢迎多提宝贵意见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangang0808
    jiangang0808 沙发
    为什么不全部调速
    2004-02-07 19:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • gnjxhjp
    gnjxhjp 板凳
    两大一小,
    三台都调,
    比较好!
    2004-02-07 17:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵自灌式吸水

为形成水泵自灌式吸水,从屋面水箱引一水管到水泵出口往水泵内供水,可不可以?

回帖成功

经验值 +10