土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 居住小区内的消防管道可否采用塑料管材

居住小区内的消防管道可否采用塑料管材

发布于:2003-12-27 08:46:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前我遇到一个新难题,在检修两年前施工的埋地消防管网时发现镀锌管内外已全部腐烂(已刷防腐漆),请教各位大侠产生的原因是什么?可否用同压力等级的塑料管代替?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    看怎么防腐了

    埋地镀锌管及配件防腐可参考下表

    表1 金属防腐漆选择
    防 腐 对 象 防腐漆选择
    防大气腐蚀为主 红丹防锈漆、银粉防锈漆、调合磁漆
    防土壤和水腐蚀为主 石油沥青、环氧煤沥青
    防酸、碱、盐腐蚀为主 过氯乙烯漆
    耐高温为主 耐热漆

    表2 埋地管、配件防腐涂层要求
    建 筑 级 别 防腐涂层要求
    4级建筑 不作要求
    3级建筑 普通防锈漆两道
    2级建筑 沥青漆两道
    1级建筑 沥青漆三油二布
    2004-03-10 20:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • 俊鱼
    俊鱼 板凳
    我们这如果不经过消防部门入档案的是不可以使用的.即使你符合消防压力要求
    2004-03-10 20:11:10

    回复 举报
    赞同0