土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看这个地下商场的防排烟图对吗?
详见附图,上半部分以前已做过!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(7 )

  • wp63
    没有风机房是不行的,如果排烟风机本身不安全,设置它又有什么作用;
    如果作防火包裹,那么使用什么材料才能保证其耐火极限.
    2006-09-10 19:57:10 来自 PC 评论 举报
  • sleepcity2008
    谢谢了,风井已经做了处理了!排烟口下午就回去改改!
    再次谢谢了!另还有一个问题想请教:8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    送风量:大于最大防烟分区面积*120*0.5还是大于地下室的总面积*60*0.5,这个哪个对?
    (如果共用一个补风风机的话)
    2006-09-06 12:08:06 来自 PC 评论 举报