发布于:2012-01-27 10:59:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩
,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3
.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”
甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位
工程(子分部工程)。”
认为2栋高层和一个6层综合楼是“同条件下若干个子单位工程,每个楼只进行试1桩就行
了,不必,每栋楼都得试桩3根”
我也说不过他们,甲方代表说的对吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何就解决,多谢了。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
无间道
沙发
按照规范规定对每个建筑单体,试桩数量应为大于1%,且不少于3根。现在试桩的检测费用不算很大,没有必要为节省这点钱而牺牲工程质量。若确实不想做试桩的话,只能是照看专家论证会的方式来解决,请专家们出一个有一句的论证报告,这样将来无论验收,还是归档均可以通过。但是轻装甲的费用也不少啊,且费用应该邮件建设单位出。
2012-02-10 10:22:10
赞同0
-
phlyman
板凳
个人认为甲方说的有道理的,本人是做工业项目的,往往一个项目有十几个单体,假如按每个单体来算,那试桩数量很大,试桩费用又比较贵,我们通常都是按全场来算的。
2012-02-09 16:37:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报