公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。

运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常

运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?

全部回答(34 )

  • zhouxf_21
    个人感觉有点吹毛求疵
    2012-02-03 18:03:03 来自 PC 评论 举报
  • pavellee
    请问某相对地虚接是什么意思?怎么排除?因为是2个单相PT VV接法,测量A相对地,和A相对B的电压应该一样的啊,图纸上是B相二侧接地啊。我量B相对地电压没有,应该接地还行吧?
    2012-02-03 16:17:03 来自 PC 评论 举报